做了一款RS485——485采集器,上行接口的485芯片采用3.3v供电,上行电路图如图1,购买了一块串口取电的RS232转485模块产品,电路图如图2,计划与485采集器配套使用,出现了通信不成功。具体现象如下:
1、RS232转485模块产品直接抄读带485接口终端仪表(485芯片采用5v供电),可通信成功; 2、RS232转485模块产品与带485接口终端仪表中间加RS485——485采集器,通信不成功,而如果把RS485——485采集器的上行接口485芯片由原来的3.3v供电换成5v供电,通信成功; 3、RS232转485模块产品换成其他RS232转485产品,与RS485——485采集器、带485接口终端仪表搭建通信网络后,通信成功。 麻烦大家看看问题出在哪? 图1 |
|
相关推荐
6个回答
|
|
好吧,你的问题中出线过多的485 232 差点搞糊涂了
你用方块示意图 画个描述。 大概看懂了你的问题,就是你自己做的485采集器有问题 电压抬高就可以通讯? 贴你的485采集器的图来 |
|
|
|
我想问的是 你做的485 都没有隔离?
|
|
|
|
|
|
|
|
楼主,你的那个滤波电容0.1uf太大了,正常波形都被过滤掉了,另外你那串联的220欧电阻也过大,建议10欧就差不多了。
你改下应该会好,另外建议调试的时候,用示波器看波形,很容易看到问题在哪。 |
|
|
|
用示波器看看不能通讯时的总线信号电平。
|
|
|
|
问题解决了吗?我这里有485的隔离方案,如果需要可以联系我。。
|
|
|
|