完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
HelloClock刺激在MPLLAB8.92中运行得很好,但是与MPLABX 3.15不同:当我应用同步刺激时总是“error:null”,并且没有信号被注入。我的项目是围绕PIC16F1579构建的,它仅由MPLABX支持,所以我陷入了僵局。下一版本的MPLABX会解决这个问题吗?罗伯特德曼贡
|
|
相关推荐
7个回答
|
|
有3.15个问题,刺激和某些8位设备。程序是否在代码中设置配置位?如果是的话,我相信你的问题将在3.20确定下来。你可能会通过注释你的配置位init代码来解决这个问题(希望它不是模拟器中需要的)。(在修改代码后,您必须重新启动MPLAB X)。
|
|
|
|
在代码中设置配置位。用你的方法解决问题没什么更好的。谢谢。
|
|
|
|
也许你发现了一个单独的问题。你能发布一个项目(和刺激文件)来说明这个问题吗?
|
|
|
|
也许今天我发现了这个故障的原因:参考V3.10(而我是V3.15!)在“工具>选项>诊断”菜单中的“日志文件”项。更新后,启用日志记录(我想看看该特性是否为我的问题提供更多信息)我可以应用刺激。在禁用日志记录之后,我总是可以应用刺激。太棒了!为什么V3.10出现在MPLABX V3.15中?也许在安装之后(我在V3.10之前,我记得我只有在V3.15安装之后才知道)
|
|
|
|
我猜想,当您安装V3.15时,您同意从您以前的MPLAB X安装(V3.10)导入设置。该特定设置简单地指定日志文件将在何处。
|
|
|
|
精确!我总是在不卸载旧版本的情况下安装新版本(之后卸载),但是,由于MPLABv8.92没有识别PIC16F1579,这是我第一次使用MPLABX模拟器。
|
|
|
|
磁盘空间不足吗?如果没有,不要麻烦卸载旧版本。能够回到以前的版本通常是有用的。
|
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5160 浏览 9 评论
1998 浏览 8 评论
1927 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3170 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2225 浏览 5 评论
727浏览 1评论
612浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
501浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
626浏览 0评论
524浏览 0评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-22 08:41 , Processed in 1.959385 second(s), Total 90, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号