我正在尝试校准连接到覆盆子Pi的AR1100,并使其与tscalite等一起工作。我想做的是将得到的校准参数保存到AR1100的EEPROM中。有没有办法在Linux下做到这一点?我可以在xorg.conf文件中输入校准参数,但我想知道这些参数是否覆盖了EEPROM参数,或者它们是附加的?IE如果设置XOG.CONF参数,并且有人改变EEPROM参数,我需要再次校准吗?
|
|
相关推荐
3个回答
|
|
简短地回答你的直接问题不是。有几点:-AR1100支持可以存储在芯片上的9和25点校准-tscalite值不应该与AR1100预期的值相关-软件校准和硬件校准是独立的。一般来说,你需要一个或另一个,因为它们更可能是破坏性的,而不是自然的添加剂。如果你两者都用,先用HW。-如果我没记错的话,校准AR110的最好方法就是把AR1100放入校准模式,然后进行校准-即执行9/25点校准。-尽管有文档,我相信你可以将AR1100保持在USB-HID模式下,从而完成校准。校准(与USB通用)
|
|
|
|
|
|
|
|
不是微芯片的员工。如果您能够引导到Windows中(可能Pi安装时没有这种能力),那么可以使用ARCalibration和AR1100 Cal Config,然后用经过校准的触摸屏引导回到Linux。AR1100很好,因为有一个在Linux中工作的驱动程序。校准工具还有助于跟踪它们发送给芯片的内容。请查看开发板页面上列出的或直接用于AR1100的文档和工具:数据表讨论可以发送的命令。如果您以前没有Linux内核驱动程序知识或与libu***交互,那么编写校准工具是一项非凡的任务。我不知道Linux中用于AR1100的校准工具。一般过程:-找到与AR1100匹配的USB设备-分离内核驱动程序-配置AR1100并告诉它进行校准-提供一个图形点供用户触摸循环这些点,直到校准完成MPLETE——把AR1100放回到适当的模式
|
|
|
|