变频器电控柜中。使用的信号灯绝大多数用LED作光源。
LED有灵敏度高。发光效率高等优点。但当它使用在有变频器的电控柜中时,由于变频器是通过PWM脉宽调制方式来改变电压和频率的,其主回路电流含有较多的高次谐波。这会通过导线间的耦合。使LED在没有加上电压时也会发出闪烁的光亮,破坏了信号指示的正确性。 解决的办法是在LED信号灯组件两端并接一个电容,将变频器耦合过来的高频高内阻的电流旁路掉。使LED不会在不该发光时闪烁发光。 关于电容量和耐压值,本人在~一台热电厂供热泵100kW变频器电控柜中使用的电容值为0.047μF,耐压值为直流630V的涤纶电容。此柜的控制回路电压(即信号灯电压)为AC220V。 因为电路的频率为工频(50Hz)。所以使用价格较低的直流电容也没有问题。如果信号灯组件电压为。AC380V,电容的直流耐压值应提高到lkV。若变频器容量较小,电容量也可相应减小。 此方法也可应用到类似有高频感应电流的其他指示电路中。 |
|