完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
变频器电控柜中。使用的信号灯绝大多数用LED作光源。
LED有灵敏度高。发光效率高等优点。但当它使用在有变频器的电控柜中时,由于变频器是通过PWM脉宽调制方式来改变电压和频率的,其主回路电流含有较多的高次谐波。这会通过导线间的耦合。使LED在没有加上电压时也会发出闪烁的光亮,破坏了信号指示的正确性。 解决的办法是在LED信号灯组件两端并接一个电容,将变频器耦合过来的高频高内阻的电流旁路掉。使LED不会在不该发光时闪烁发光。 关于电容量和耐压值,本人在~一台热电厂供热泵100kW变频器电控柜中使用的电容值为0.047μF,耐压值为直流630V的涤纶电容。此柜的控制回路电压(即信号灯电压)为AC220V。 因为电路的频率为工频(50Hz)。所以使用价格较低的直流电容也没有问题。如果信号灯组件电压为。AC380V,电容的直流耐压值应提高到lkV。若变频器容量较小,电容量也可相应减小。 此方法也可应用到类似有高频感应电流的其他指示电路中。 |
|
相关推荐
|
|
881 浏览 1 评论
854 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1556 浏览 2 评论
1170 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1598 浏览 1 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-22 23:01 , Processed in 0.494678 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号