1.程序如下,5S计算一次,输出值0-5000
2.网络摘抄整定方法 3.一组测试曲线 KP=200,KI=50 KP=500,KI=50 KP=800,KI=50 4.调试结果和疑惑 1.网络上KP=?,KI=0,KD=0,使系统震荡 测试的数据基本稳定,固定在某一个温度点,然后会有±2℃的偏差,这就是震荡吗? 2.KP值和输出最大值 的关系 KP小了从反映慢,容易超调,KP大了输出值容易剧烈变化,温度偏高,基本选择在输出最大的2%-20% 40%输出剧烈震荡 3.KI:KP调合适了也看不出震荡,KI=KP值的5-15%比较合适, 4.KD选择,在实际测试中未发现明显效果 |
|
相关推荐
7个回答
|
|
"4.调试结果和疑惑"那张图, 不象是KI=KD=0的条件下测出来的结果, 楼主肯定搞错了什么了
|
|
|
|
|
|
1、不是振荡。振荡的图像会比较像三角函数的图像才对。
2、KP值和输出最大值相关,但是没有严格的、或者近似的线性相关关系,因为输出最大值还要受KI KD影响。KP值过大的时候无论KI KD如何都会不可避免地发生振荡,剧烈变化很正常。 3、没明白楼主要表达什么 4、KD没有表现出明显结果,一种情况是因为PID的计算速度相对于被控对象的反应速度来讲还是太快了。 有一种可能,即使楼主的T=5s,但是,加热装置能否在5S内甚至在更短时间内本身达到指定的控制量(温度)输出吗?以及,大部分加热装置不能制冷,如果PID控制器的输出控制量也就是温度,小于当前被控对象的温度,从分析上讲此时加热装置应该处于制冷状态,但是一般的加热器似乎做不到只能够让被控系统自然散热,这相当于改变了输出的控制量为0了,不符合实际的PID控制器输出。 |
|
|
|
|
|
|
|
发热体是自然散热。最快2S上升1℃
现在能够调到±1℃的偏差控制,参照网络的整定方式,说有震荡,一直没看到,然后就不知道该怎么选择KP,KI,KD参数了,有什么判断标准? |
|
|
|
楼主,我最近也在做温度的PID控制,请问一下你的执行机构是什么,谢谢
|
|
|
|
可控硅
|
|
|
|