各位高手:
因使用需求将24V 3A 转换为10V 8V 5V 和3.3V,设计图如下, 问题如下:1.如果各电源(10V、8V、5V、3.3V)所带负载耗电均不超过LM2575额定1A,且系统总电流不大于24V直流电源最大电流(3A),那么用24V电源直接接入到各电源芯片的Vin好(24V-10V,24-8V,24-5V,24-3.3V),还是一级一级降压接比较好(24V-10V-8V-5V-3.3V)? 2.想在24V电源输入处加一个防反接二极管,选型1n4007还是ss54或者更好? 请各位高手帮助解答 |
|
相关推荐
2个回答
|
|
1,第一种好。2,都可以。54电流更大。
|
|
|
|
太感谢了!!!
|
|
|
|