完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
是这样的,最近搞485 在室外用,方案是室内PC作为主机,用个485转化器接到室外大概30米左右的4.5个节点,用的485芯片是adm2582,带光耦和电源隔离的,所以在每个节点处会产生两个地,一个是电源地,一个是485的地,即使这几个节点是共电源的,应为隔离了嘛,那么问题来了?
第一:485总线上的节点出的485地到底要不要连在一起,这个我看了很多资料都说需要连在一起,而且要用另外的线,不能用双绞线的屏蔽层。但是连在一起之后呢?有的说之后要单点接入大地,有的又说不能接入大地,如果不接入大地那咋办? 第二:应为在室外需要防雷电,很多人又说了,如果用带屏蔽层的双绞线,需要将屏蔽层接入大地?是这样的吗? 完全被接地搞糊涂了 请做过的同志指点一下 |
|
相关推荐
4个回答
|
|
现在中国人的中国话水平,感慨。
|
|
|
|
你好 你是说我表达的不清楚么
|
|
|
|
你好 谢谢指导。 您的意思是485总线地先预留出来,可以不用,如果实在要用就把它们都连起来接入电源的参考地?而不是大地? 是这样的吧
|
|
|
|
是的,就是这样
|
|
|
|