完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
电源浪涌保护器是防止破坏性的雷电流入侵建筑物电力系统的一种防雷装置。按照国际电工委员会的IEC的标准,低压配电系统中的电源浪涌保护器分为A、B、C和D四个等级。今天钧和电子为您详细讲解电源浪涌保护器的分类及作用。 一是,A级电源浪涌保护器(SPD) A级电源浪涌保护器用于低压架空线路,通常由火花间隙和压敏电阻串联构成。A级电源浪涌保护器设计的8/20μs标成放电电流为5kA,这种负荷在远处雷击情况下出现于供电系统。在直击雷情况下,火花间隙烧熔且非线性电阻熔化,脱离器将失效的浪涌保护器与系统脱离,保护线路的安全。 二是,B级电源浪涌保护器(SPD) B级电源浪涌保护器的放电能力要求最高,主要是为了雷电保护等电位连接。这级浪涌保护器是在防雷器区LPZ0A~LPZ1的界面上进行雷电和浪涌防护,能够多次承载10/350μs波型的雷电流而不受损坏,同时需与熔断电阻配合使用。 三是,C级电源浪涌保护器(SPD) C用于建筑物中的电气装置,安装在LPZ1~LPZ2的交接面上、固定的被保护设备的前端,用来防护L1、L2、L3、N与保护线PE之间出现的电涌,该级浪涌保护器放电能力约为8/20μs波型下的10~20kA的冲击电流。通常基于氧化锌浪涌保护器的15kA(8/20μs)的泄放能力,保护元件必须能安全地传导这一放电电流,并且至少有20次特性不变。 四是,D级电源浪涌保护器(SPD) D级浪涌保护器是安装在终端设备前端、LPZ2~LPZ3的边界,选用D级浪涌保护器的任务是防护L和N之间出现的浪涌,限制操作过电压和前级浪涌保护器的残余能量。通常形式为电源防雷插排,即在电源插座上加装雷击过电压保护元件,还可附加滤波器,拥有指示器绿灯和故障指示器红灯提示,过载时将负载从电源自动切除,不中断供电。详情可点击“插座式电源浪涌保护器”和“机柜式插座式电源浪涌保护器”查看。(钧和电子原创 |
|
相关推荐
|
|
学习了,谢谢分享!
|
|
|
|
|
|
1043 浏览 1 评论
1049 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1714 浏览 3 评论
1320 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1735 浏览 1 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-25 04:21 , Processed in 0.561618 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号