楼主说的干扰实际就是电磁兼容问题。
首先要做好各个部分的去偶滤波。这是减小EMC的有效方法。然后给数字噪声一个低阻抗的回流路径,就可以控制数字部分的噪声尽量少的传播到模拟部分! 信号是沿着低阻抗路径回流的。 之所以会有地噪声也是由于地平面存在阻抗,只要减小这个阻抗就可以有效的控制噪声。 |
|
|
|
如果你只敷一块铜,那是没有单点接地的说法。有模拟部分,按模块划分地,然后通过0R电阻或者磁珠再马地连接在一起
|
|
|
|
在原理图上就把模拟地、数字地分开,用不同的网络。
|
|
|
|
|
|
|
|
如果模拟部分多,数字电路少,可以考虑上四层板子,板子面积够的话,两层也是可以,模拟地和数字地分开不同的网络,PCB布局的时候模块化,这样覆铜就可以了,最后用0R电阻或者磁珠连接回到电源地线上即可,算多点接地方式
|
|
|
|
个人感觉,用磁珠来分割模拟地和数字地,不是很好。
磁珠在高频时阻抗大,当有高频噪声在地平面时,磁珠上就会产生一个压降。引起模拟地和数字地电平跳动,类似地弹。容易引起EMC问题。 0R单点接地应该是可以的。 数字和模拟地可以不分割,只要区分好数字区模拟区,注意模拟区域的地平面多打地孔,减小地路径的阻抗,就可以了。 |
|
|
|
电源地本身带有噪声的吧,比如我把传感器的微弱信号放大,然后进入ad转换器, 那这个电源地噪声传入运算放大芯片,那不也是干扰吗
|
|
|
|
楼主,如果你的板子整体工作电流很小,那么一般整体铺铜接地没什么问题的,但是如果电路里面有大电流,尤其脉动电流,那么就要考虑接地了,小信号对这些脉动的压降最敏感,可以小信号部分铺地,大电流部分接地单独拉线
|
|
|
|
数字地和模拟地之间最好单点一次接地;如果是一个地,最好大面积铺地
|
|
|
|
模拟地,数字地分开后在分别用0欧姆电阻接到电源地上吗?
|
|
|
|