D1和D2是保护TR1、TR3的,当TR1和TR3截止时,继电器通过D1、D2放电。
|
|
1 条评论
|
|
D1,看得出来,但一般都不怎么把它直接引回电源的的正端的,D2就看不出来怎么起保护作用了,呵呵!
|
|
|
|
两个二极管相当于一个二极管接在4A 与4B 之间。
|
|
|
|
一个二极管接在4A与4B之间的效果与图中两个二极管的效果是不一样的。电流切断时继电器线圈电流的下降速率不一样。一个二极管接在4A、4B之间,电流下降较慢,电流“拖尾”较长;图中两个二极管的续流方法,相当于24V电压反向加在线圈上,电流下降较快。
|
|
|
|
不知道在2B端加信号(1 或 0)时,C,E端是什么状态啊
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TR1,3关断时,电流通过D1流到D2,再流进继电器,然后慢慢消失.与继电器并二极管同理.
|
|
|
|
4楼说的没错,只是说的太简单了。。两个二极管应该等效为一个两极可以自动切换的二极管。
|
|
|
|
D1、D2应该是等效于,一个二极管与继电器并起。只不过是这两个二极管之间多了达林顿管而已。
|
|
|
|
|
|
|
|
应该是双保险,上管防止下管控制信号受干扰误操作,对线包电源有进行一级控制。两个二极管是分别在提供不同上下操作时的电流回路
|
|
|
|
此前曾有过一样的帖子。
一个继电器的绕组由高端(上)和低端(下)的两个达林顿开关来控制。 两个开关都开通,继电器绕组才得电。 只要任何一个达林顿开关关断,继电器绕组立即断电。 断电瞬间,绕组两端将产生反电动势。 二极管D1和D2为继电器绕组在断电瞬间续流,消除反电动势,保护元件不被击穿损坏。 上下两开关管同时关断时的续流方向: 4B —— D1-1 —— D1-2 —— +24V —— 电源内阻 —— GND —— D2-1 ——D2-2 —— 4A 此时,两个续流二极管保护上、下两开关管,缺一不可。否则构不成回路,反电动势将惹大祸。 这种接法的续流,等效于继电器绕组突然反接到+24V电源上,绕组电流能够在较短时间内降下来,有效地缩短继电器延迟释放的时间。 仅上开关管关断时的续流方向: 4B —— 下开关管-1 —— 下开关管-3 —— D2-1 —— D2-2 —— 4A D2保护截止了的上开关管。 仅下开关管关断时的续流方向: 4B —— D1-1 —— D1-2 —— 上开关管-1 —— 上开关管-3 —— 4A D1保护截止了的下开关管。 |
|
|
|