我用ADUC845采集模拟电压信号,参考电压时5v,单极性模式,当我在模拟采集通道口给出一固定电压2.6v时,AD采集上来的最终电压时2.467v,当给出固定电压3.3v采集上来的实际电压只有3.1v,为什么会出现这样的系统误差,我采集的是外部5v参考基准电压。是不是该mcu的ad需要手册上所说的系统校正之类的;或者我改在程序上如何改动才能缩小这种误差呐?
|
|
相关推荐
9个回答
|
|
最好做一下 内部校准 和系统校准, 这样可以降低由于Vos和gain导致的误差,
|
|
|
|
|
|
|
|
很正常,毕竟环境不同,在量程内采集一组数据,用直线方程拟合,我用的ADUCM360,用AD直接测电压可以精确到0.1mv,
|
|
|
|
还有就是我现在测得电压值会有1mv跳动,这应该是电路的问题吧 |
|
|
|
1mV的跳动有可能是噪声引起的, 这个噪声可能是电源,地,也可能是前端运放,也有可能是基准源引入的。 |
|
|
|
建议您将输入短接至地,如果还有1mV跳动,您需要检测一下电源和参考 |
|
|
|
正如前面提到的,最好进行一下校准,可以消除offset 和Gain 误差
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|