完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
我用ADUC845采集模拟电压信号,参考电压时5v,单极性模式,当我在模拟采集通道口给出一固定电压2.6v时,AD采集上来的最终电压时2.467v,当给出固定电压3.3v采集上来的实际电压只有3.1v,为什么会出现这样的系统误差,我采集的是外部5v参考基准电压。是不是该mcu的ad需要手册上所说的系统校正之类的;或者我改在程序上如何改动才能缩小这种误差呐?
|
|
相关推荐
9个回答
|
|
最好做一下 内部校准 和系统校准, 这样可以降低由于Vos和gain导致的误差,
|
|
|
|
|
|
|
|
很正常,毕竟环境不同,在量程内采集一组数据,用直线方程拟合,我用的ADUCM360,用AD直接测电压可以精确到0.1mv,
|
|
|
|
还有就是我现在测得电压值会有1mv跳动,这应该是电路的问题吧 |
|
|
|
1mV的跳动有可能是噪声引起的, 这个噪声可能是电源,地,也可能是前端运放,也有可能是基准源引入的。 |
|
|
|
建议您将输入短接至地,如果还有1mV跳动,您需要检测一下电源和参考 |
|
|
|
正如前面提到的,最好进行一下校准,可以消除offset 和Gain 误差
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1292 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1893 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4235 浏览 2 评论
8991 浏览 1 评论
3137 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1419浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1640浏览 2评论
1611浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1295浏览 2评论
209浏览 2评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-22 20:58 , Processed in 0.970659 second(s), Total 63, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号