(1)金属电缆桥架及其支吊架全长应不少于2处与接地干线相连接。 (2)非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯导线或编织铜线.小允许截面应不小于4mm2。 (3)镀锌电缆桥架间连接板的两端可不作接地跨接线.但每块连接板应有不少于2个有防松动螺帽或防松动垫圈的连接固定螺栓。 2、当允许利用电缆桥架构成接地干线回路时.电缆桥架及其支、吊架、连接板应能承受接地故障电流.并满足热效应的要求。 3、作为接地干线的电缆桥架.其托盘、梯架端部之间的连接电阻应不大于0.0003。 4、当利用电缆桥架作接地干线时,桥架全线各种伸缩缝和软连接处应采用铜软导线或编织铜线连接,其截面应不小于16mm2. 5、当沿电缆桥架全线单独敷设接地干线,接地干线采用扁钢时.室内敷设时其截面应不小于60mmz。室外敷设时其截面应不小于100mm2 6、电缆桥架在引入引出建筑物时,幕墙防雷铜导线,应与建筑物室内接地干线或室外接地装置相连接。 用法: 接地线单边用 把连接板数量除以2,双边用跟桥架连接板数量一样,厦门幕墙防雷铜导线,一般都是单边用,与配电箱柜连接算一条。 ` |
|