`摘自GB50235-2010
设计有静电接地要求的管道,当每对法兰或其他接头间电阻值超过 0.03Ω时, 应设导线跨接。 管道系统的接地电阻值、接地位置及连接方式应符合设计文件的规定。静电接 地引线宜采用焊接形式。 有静电接地要求的不锈钢和有色金属管道, 导线跨接或接地引线不得与管道直 接连接,应采用同材质连接板过渡。 用作静电接地的材料或元件, 安装前不得涂漆。导电接触面应除锈并紧密连接。 静电接地安装完毕后,应进行测试,电阻值超过规定时,应进行检查与调整。 并应填写“管道静电接地测试记录”,其格式宜符合本规范表 A.0.10 的规定。 ` |
|