完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
`设计有静电接地要求的管道,当每对法兰或其他接头间电阻值超过 0.03Ω时,
应设导线跨接。 管道系统的接地电阻值、接地位置及连接方式应符合设计文件的规定。静电接 地引线宜采用焊接形式。 有静电接地要求的不锈钢和有色金属管道, 导线跨接或接地引线不得与管道直 接连接,应采用同材质连接板过渡。 用作静电接地的材料或元件, 安装前不得涂漆。导电接触面应除锈并紧密连接。 静电接地安装完毕后,应进行测试,电阻值超过规定时,应进行检查与调整。 并应填写“管道静电接地测试记录”,其格式宜符合本规范表 A.0.10 的规定。 ` |
|
相关推荐 |
|
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-22 09:41 , Processed in 0.579049 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号