公司有一款产品使用ADC7327做采样,之前使用通道4、5、6、7;
定时器发送片选CS和0x0055的数据(提供16个CLK),SPI中断读取采样值 目前:只采用4、5、6通道,所以序列寄存器初始化为:0xE1C0; 问题是仍然能读到通道7的数据,次数很少。 有什么可能出现此情况? |
|
相关推荐
4个回答
|
|
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
|
|
|
|
序列寄存器的设置是正确。请您描述一下芯片上电后的具体操作,包含所有写的寄存器值等。另外也可以读出序列寄存器的值看是否和写入的一致。
之前使用4,5,6,7通道都是没有问题的吗?红色字体的部分是说有时能读到通道7的结果吗? 如果觉得交流不是很清楚,可以在上班时间致电4006-100-006. |
|
|
|
saber_miku 发表于 2018-10-24 19:33 1、AD7327寄存器不支持读操作:Do not access these register,as doing so may lead to unspecified operation of the device 2、以前操作的是:4、5、6、7这四个通道,现在设置读取三条通道,但是却读到了7通道的数据 3、初始化:rang1赋值0xAAA0;rang2赋值0xCAA0;sequence赋值0xE1C0;control赋值0x9C14 定时器发送:0x0055(输出16个CLK读取一个数据) SPI中断接收:右移13位读取通道号码,有时候能读取到通道为7 |
|
|
|