变频串联谐振主要由变频控制 电源、激励变压器、电抗器、电容分压器组成。其中变频控制电源采用进口专用的SPWM数字式波形发生芯片,频率分辨率为16位,在20~300Hz时频率细度可达0.1Hz,同时采用了正交非同步固定式载波调制方式,确保在整个频率区间内输出波形良好;功率部分采用了先进的IPM模块,确保仪器稳定和安全。 变频串联谐振装置主要针对220KV及以下变电站一次电气设备交流耐压试验设计制造。可按规程要求满足变压器、GIS系统、SF6开关、电缆、套管等容性设备交流耐压试验。既可满足高电压、小电流的设备试验条件要求,又可满足低电压、大电流的设备试验条件要求,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力承装、修试工程单位的耐压设备。 产品特性: 1、同电压等级、同容量的电抗器其体积较小、重量较轻;在额定负载时温升小;采用干式环氧浇注,机械强度高,电气绝缘性能好,美观可靠。 2、变频控制源容量裕度大;保护功能强;输出波形好;稳定性好;具备多种工作模式,操作方便;采用220V或380V单相电源,方便现场取电。 3、配置灵活。可选配不同类型电抗器,满足不同试品要求,实现一机多用,性价比高。 注意事项: 1本试验设备应由高压试验专业人员使用,使用前应仔细阅读使用说明书,并经反复操作训练。 2操作人员应不少于2人。使用时应严格遵守本单位有关高压试验的安全作业规程。 3为了保证试验的安全正确,除必须熟悉本产品说明书外,还必须严格按国家有关标准和规程进行试验操作。 4各联接线不能接错,否则可导致试验装置损坏 5本装置使用时,输出的是高电压或超高电压,必须可靠接地,注意操作安全。 常见故障原因及排除: 风扇不能启动: 急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”;内部温度过高,功率 元件热保护; 排除方法:关断仪器电源,将仪器静置30分钟左右,重新开启电源,按仪器面板上的“复位”键,再启动仪器。如果依然不能启动风扇,请和厂家联系,不可拆卸仪器! 自动调谐不能完成,找不到谐振点: 现象:调谐曲线完全是一条直线,调谐完成后仪器提示没有谐振点 原因:回路接地不好,试验回路接线错误,装置某一仪器开路 排除方法:检查接地装置可靠,接地连接线是否有断开点;检查励磁变压器的高低 压线圈的通断; a.检查每一只电抗器的通断; b.检查分压器的信号线的通断; c.检查分压器的高低压电容臂的通断; d.装置自身升压时没有谐振点,还需要检查补偿电容器的通断;如果所有部件正常,依然没有谐振点,请和厂家联系,不可拆卸仪器! 现象:调谐曲线是一条曲线,有较低的尖峰;试验时一次电压较高,高压却较低,甚至在没有升到试验电压时,一次电压已经到达额定电压,回路自动降压; 原因:电抗器与试品电容量不匹配,没有准确找到谐振点;试品损耗较高,系统Q值太低;励磁变压器高压输出电压较低; 排除方法:将补偿电容器并接入试验回路,加大回路电容量;尽可能将多只电抗器串联,提高回路电感量;提高励磁变压器的输出电压;干燥处理被试品,提高被试品的绝缘强度,减少回路的有功损耗;如果全部处理完后,依然不能解决问题,请和厂家联系,不可拆卸仪器!
|