完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
根据CNVST信号与BUSY信号对比可以发现,在CNVST信号为低时,BUSY信号始终触发,但这与手册描述不符,应该是CNVST信号下降沿触发,不应该是低电平触发。请知道的帮忙解答一下。
|
|
|
|
jvuwwerw 发表于 2018-9-24 08:11 1. 请仔细检查每个引脚是否焊接正常. 2. 尝试, 上电后, 先RESET一下, 再转换. 3. 能否贴AD7663周围的原理图的截图, 供检查一下. |
|
|
|
jdjfuwegs 发表于 2018-9-24 08:21 原理图如下,应该是没法RESET。焊接无问题,换了一片也是同样问题。 |
|
|
|
|
|
|
|
检查焊接,如果焊接没有问题,也更换了芯片, 那么试着 做reset,看是否有改善 |
|
|
|
我把CNVST信号低电平时间长度缩短到只有一个BUSY信号,算是暂时解决了,但是还是没有检查出问题,换芯片也没用。 |
|
|
|
上电后 reset是否有改善, 看一下地上是否有干扰 |
|
|
|
感谢您的回复,不过电路上reset引脚已经被接地了,除非把引脚撬开或者改电路,不然无法reset。我在以后的电路设计时会注意这一点的。 |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>