我想请问当我设计一个数模混合系统时,数字地与模拟地分开,数字信号跨平面时是否可以用这款芯片?因为可能有双向信号,所以ADUM1400那种就不行了。 另外看了ADI的一些技术文档,其中推荐混合器件的数字信号要隔离,我想知道这种隔离的效果可以有多大?比如我ADC隔离前后,对模拟信号的影响?可以量化么?比如量化成噪声? 在MT-031中得知,数据通过电阻跨分割就好了,时钟建议用BUFFER隔离,时钟用这类芯片隔离可以吗?数据是否也有必要用这类芯片隔离呢?这对ADC或DAC的精度是否有帮助呢? 我的设计虽然要求模拟精度较高,比如mV或者更低,但我比较纠结增加隔离有没有必要? 谢谢,期盼您的回复 |
|
相关推荐
3个回答
|
|
|
|
|
|
在高精度测量的场合,尤其是对噪声控制要求严格的情况下,增加隔离很有必要。双向信号用ADUM1250没问题,ADUM1402页支持双向隔离,我设计称重控制板都是用它。
|
|
|
|
隔离应用的场合有这么几种:要求安全,保护人员和设备;功能隔离,不想地平面连接在一起,但是还需要数据能传输。隔离当然也能对噪声隔离有一定效果,但是具体量化的值,我们这边还真没有相关的测试数据。
mV级的信号,等效到5V系统其实位数并不高。选择合适的低噪声,低漂移的器件很重要。 |
|
|
|