完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
补偿导线与热电偶分度号不匹配的情况只有两种,一种是工作不认真出现的差错,另一种是不懂,以为只要是补偿导线就行,不考虑分度号的问题而出现错误匹配。补偿导线与热电偶配错,可用直观检查法,先确定热电偶分度号的正确性,然后看补偿导线的绝缘层着色,来判断是否是与所用的热电偶相匹配。
图1 补偿导线与热电偶配错时回路热电势示意图 补偿导线与热电偶分度号不匹配yunrun.com.cn/tech/2053.html 能从理论上进行一些分析,对判断故障更有利。可用“中间温度定则”来分析,为了理解更直观,我们只考虑测量回路输入给显示仪表的总热电势,不考虑仪表的冷端温度补偿问题。图1所示的测量回路,被测温度t=580℃,热电偶接线盒处的温度tn=50℃,显示仪表周围环境温度t0=20℃,被测温度的实际热电势应该是多少? 补偿导线与热电偶正确匹配与温度tn无关,总热电势为: EK(t,t0)=EK(580,20) =24.055-0.798 =23.257mV 热电偶误用了EX的补偿导线,补偿导线构成了另一支热电偶,热电偶及补偿导线的热电势分别为: 热电偶的热电势:EK(580,50)=24.055-2.023=22.032mV 补偿导线的热电势:EE(50,20)=3.048-1.192=1.856mV 测量回路的总热电势为:E(t,t0)=EK(580,50)+EK(50,20) =24.055-2.023+3.048-1.192 =23.888mV K型热电偶误用了EX补偿导线,与正确匹配时相比,测量回路的总热电势偏高0.631mV,相当于偏高15.8℃。 |
|
相关推荐
2 个讨论
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8743 浏览 0 评论
2960 浏览 2 评论
3836 浏览 0 评论
10741 浏览 9 评论
14721 浏览 1 评论
1229浏览 0评论
825浏览 0评论
1071浏览 0评论
1039浏览 0评论
679浏览 0评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-20 11:37 , Processed in 1.032196 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号