请问大神: 1,需要创建几个电压任务? 2,需要创建几个虚拟通道? 我自己编写了一个程序,但是不能实现两个传感器的信号同时显示的问题,每次只能显示一个传感器的波形,并且在错误反馈中提示这个: DAQmx Start Task.vi:7220001 任务名称: |
|
相关推荐
7个回答
|
|
检查一下选择的通道,是不是两个通道名字有问题,把你前面板选择的通道内容发出来看看
最佳答案
|
|
|
|
用到通道1、2、3、4时,在Physical Channels 控件中写入“Dev1/ai1:4”;而用到通道1、3、5、7 时,则需要写“Dev1/ai1,Dev1/ai3,Dev1/ai5,Dev1/ai7”。
|
|
|
|
用DAQ助手直接选择两个通道来采集波形不就可以了
|
|
1 条评论
|
|
谢谢大佬给出建议,现在已经解决了问题,的确是通道选择毛病,我之前只会测一路信号,所以只设置了一个通道,现在测两路信号,应该设置两个通道。 |
|
1 条评论
|
|
老师要求必须自己编写程序,利用DAQ助手是不可以的 |
|
|
|
老蜗牛 发表于 2018-5-17 12:32 收到! 的确是这个问题,我之前没有理解这个通道的含义,也没有理解DAQ读取任务.vi里各项参数的意义,现在懂了 |
|
|
|
NI的DAQ可以并行采集的。不用写多线程。
|
|
|
|