现象:采集的波形为幅度增大,相位不变的正弦波。
实际采10个正弦波,但是在最前面出现了跳变:比如在 300 400 500 突然跳到了 100,200,300...,然后后续都是正常的波形。 此外,好像触发的也比设定的中断要早,比如说在触发后3个波形到最大值,问题波形有4个波峰 软件上用到了AD采集和DMA传输 希望坛友能给一些参考意见,往哪个方向去试探 目前做出的尝试有:改了AD采集的开关时序,比如在DMA传输完毕后关闭模拟电路上电,数据处理完后开启(防止误触) ,发现没有什么效果。 猜测是ADCRESULT方面问题?但是上一组数据的尾部和这一组数据的头部,也并不能对上,有一个落差
|
|
相关推荐
3个回答
|
|
寄存器配置的问题
最佳答案
|
|
|
|
学习学习。。。。
|
|
|
|
经过不断调试,发现在一组ADC16通道采集完成后的中断中,手动将ADC复位,即指向CONV0 并且重置MAX值
虽然在ADC配置中明确配置了 一组完成后重置这个功能,原理不明,留待日后继续学习吧·~ |
|
|
|