完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
一般在电源系统的防雷中采用压敏电阻串联气体放电管的组合电路。 在电源防雷中,由于放电管的隔离作用,压敏电阻几乎无泄漏电流流过,这样就大大减缓了压敏电阻因长期流过的泄漏电流所产生的老化现象,同时在保证可靠切断气体放电管工频续流的前提下,能够将压敏电阻的参考电压选的更低一些,以降低其残压和箝位水平。本方案为硕凯电子FAE工程师设计的DC48V基站电源的防雷方案,在此方案中就用到了防雷器件陶瓷放电管和压敏电阻: 一、应用背景 1.全球气候变暖,雷雨天气增多 2.-DC48基站电源线从机房拉到射频单元RRU上,走线较长,易被雷电干扰 3.需做差模20KA,共模20KA的高浪涌防护 4.传统方案体积大或成本高 二、防护方案与硕凯器件 陶瓷气体放电管(GDT) GDT1【UN2E8-600H5SMD】直流标称电压大于600,冲击电流(8/20μS)20KA,电容值<1pF,电阻值>1GΩ GDT2【UN2E8-90HSMD】直流标称电压90±20%V,冲击电流(8/20μS)20KA,电容值<1pF,电阻值>1GΩ 压敏电阻(MOV) MOV【14D820K】压敏电压(at1mA):74V-90V,突波电流耐量(8/20μS):4500A,最大抑制电压(at5A):135V 三、方案应用 基站-48V电源 四、方案说明与注意事项 1.此方案后级采用反应时间很快,残压较低的MOV 2.前级采用通流量大,断续流能力强,残压低的贴片GDT1 3.中间用6μH~10μH电感L1,L2做退耦,驱动GDT1泄放大电流 4.此电源方案满足I EC61000-4- 5、GBT17626. 5等浪涌测试标准 |
|
|
|