完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
一般在电源系统的防雷中采用压敏电阻串联气体放电管的组合电路。 在电源防雷中,由于放电管的隔离作用,压敏电阻几乎无泄漏电流流过,这样就大大减缓了压敏电阻因长期流过的泄漏电流所产生的老化现象,同时在保证可靠切断气体放电管工频续流的前提下,能够将压敏电阻的参考电压选的更低一些,以降低其残压和箝位水平。本方案为硕凯电子FAE工程师设计的DC48V基站电源的防雷方案,在此方案中就用到了防雷器件陶瓷放电管和压敏电阻: 一、应用背景 1.全球气候变暖,雷雨天气增多 2.-DC48基站电源线从机房拉到射频单元RRU上,走线较长,易被雷电干扰 3.需做差模20KA,共模20KA的高浪涌防护 4.传统方案体积大或成本高 二、防护方案与硕凯器件 陶瓷气体放电管(GDT) GDT1【UN2E8-600H5SMD】直流标称电压大于600,冲击电流(8/20μS)20KA,电容值<1pF,电阻值>1GΩ GDT2【UN2E8-90HSMD】直流标称电压90±20%V,冲击电流(8/20μS)20KA,电容值<1pF,电阻值>1GΩ 压敏电阻(MOV) MOV【14D820K】压敏电压(at1mA):74V-90V,突波电流耐量(8/20μS):4500A,最大抑制电压(at5A):135V 三、方案应用 基站-48V电源 四、方案说明与注意事项 1.此方案后级采用反应时间很快,残压较低的MOV 2.前级采用通流量大,断续流能力强,残压低的贴片GDT1 3.中间用6μH~10μH电感L1,L2做退耦,驱动GDT1泄放大电流 4.此电源方案满足I EC61000-4- 5、GBT17626. 5等浪涌测试标准 |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4571个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
6855 浏览 1 评论
3554 浏览 2 评论
10324 浏览 1 评论
3846 浏览 4 评论
3559 浏览 0 评论
753浏览 0评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-21 22:35 , Processed in 1.315844 second(s), Total 78, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号