鑫思负载箱应用案例 通信电源车品牌:康明斯 容量:500KW 检测设备:鑫思科技JZC系列智能交流负载箱 检测目的:1、应急通信电源车能否达到额定功率。 2、应急通信电源车并机能否达到额定功率。 3、被测发电车各项指标是否达到相关标准要求。 4、及时发现柴油发电机组存在的安全隐患,防患于未然。 测试过程:首先两台应急通信电源车单机带载测试,结果均能达到标称功率,各项电参数指标正常。然后用并机线(同频同相)将2台通信电源车并机,用负载箱检测其并机带载能力,当两台发电车输出到680KW时,噪音震动急剧增加,当负载到710KW时其中一台发电车保护停机。 故障分析:停机保护的发电车控制部分同步出现故障,两台发电车并机只能提供700KW电力指标,达不到满载。 |
|