完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
扫一扫,分享给好友
` void main(void) { //各类初始化; while(1) { adc = Get_ADC10bitResult(1); //读取霍尔传感器值 adc = adc/2; //10位ADC,因4V的ADC值为800,转换成实际电流值 if(set_current > adc) //如果设定值大于反馈值? { fb++;if(fb>1000)fb=1023;WriteTLC5615(fb);//增加占空比,最高加到5V } if(set_current < adc) //如果设定值小于反馈值? { fb--;if(fb<200)fb=200;WriteTLC5615(fb);//增小占空比,最低减到1V } } } /*整流控制过程如上可实现,但有以下不足, 当设置值与反馈值相差较大时,占空比是逐个增加或减小, 反映时间太慢(>100ms),,,现需要加入PID控制, 当设置值与反馈值相差较大时,大幅度增加或增小占空比, 当设置值与反馈逐渐接近时,再小幅度整占空比, 那样速度会快很多,请问如何实现(<1ms)? 如有方案可私聊我,如果问题解决,必定红包重谢*/ ` |
|
相关推荐
2个回答
|
|
没人知道???
|
|
|
|
单片机主芯片是什么?是否支持这种调节?
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
2033 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
1885 浏览 3 评论
4475 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2031 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
2541 浏览 1 评论