1、概述 柴油发电机房起火是经常发生的事故,给国有财产及人身安全造成较大损失,本文就柴油机房油、水收集与排放系统在防范火灾发生方面作如下探讨。 2、问题的提出 柴油发电机房起火在国内较常见,起火原因较多,笔者通过参与对国内柴油发电机房的调研和分析后发现,火焰一般起源与烟道并沿烟道排油、排水口窜入地下室(或地面),引燃地面浮油,继而窜至地面(有时地下室),造成较大火灾。导致柴油机房起火的诸多因素中,排烟系统及油、水收集与排放系统起火为其主因(见图1)。其中,油、水收集与排放系统起火频率为25%,位居第二。 针对上述给排水方面的原因,特别提出下列柴油机房油、水收集与排放系统火灾防范措施。 (1)室内油、水排出应有组织排放,不允许沿地向漫流,以消除地面浮油引起火灾的隐患。具体作法于房间四周作排油、水沟,有组织排至集油水坑。 (2)室内油、水排放沟应有合理的排放坡度,保证诽水沟(管)内油、水排出畅通、迅速,减少油、水在排放沟(管)内停留时间。排放沟坡度宜≥1%~3%,沟顶宜设活动盖板,防止杂物进入沟内,造成油、水流堵塞或排放不畅。 (3)室内油、水排放沟应布置合理,便于管理人员定期清洗地面及排放沟,尽量减少排放沟(管)段地面的残存浮油。具体布置时应注意避开抽(排)风机及风管对清洗工作的影响。 (4)烟道内积水排出应与室内油、水收集与排放系统完全隔断,杜绝烟道内高温烟气窜如室内引发火灾。 (5)烟道内油、水排出应安全可靠、亦应便于清洗:有条件时,宜作活动集、排水盘(见图2)。也可直接采用水封或阀门排出油水。 (6)对于负荷率较高的柴油发电机房,为了较好地消除、削弱高温烟气火灾源,有条件时,可在烟气排出管上加装水冷套管或采用其它循环水冷却措施,以降低高温烟气温度。也可用水直接冷却烟道内烟气(此时,对烟道抽风机有防潮要求,且阻碍烟气运行,水冷效果较差),冷却水沿烟道流动,最后水被排出烟道,除油后,循环使用(见图3)。 (7)集油:水坑应有一定的有效容积和高度,便于潜污泵及时可靠地排出油、水,同时减少房间内可燃物数量,降低火灾危险性。潜污泵应一用一备,且宜自控运行,有条件时,油、水坑宜设于室外,建议集油、水坑有效容积为5~15min潜污泵吸入量。 (8)各给排水管道应有可靠的定位(支架固定)措施,以免拉断管道,出现“滴、漏、跑、冒”现象。增加火灾危险性。 4、小结 柴油机房油、水收集与排放系统在防范火灾的发生方面所起作用较大,一旦系统形成、整改不易,故应在设计、施工、维扩各方面子以高度重视。 文章转自:鑫思科技有限公司 |
|