完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
发电机组的输出电压与发电机组中的转速及励磁电流有关,而转速又决定了输出交流电的频率,只有在决定了频率的情况下,再测量其输出电压的额定值,即先进行满载时调整交流电频率为额定值(50Hz),然后去掉负载(为空载)测量其输出电压为整定(400V)。逐级加载,25%、50%、75%、100%(或逐级减载)待稳定后,测得输出电压,经计算得稳态电压调整率dU应符合要求。 U1-U dU= ———×100% U U——空载时输出的整定电压; U1 ——负载渐变后的稳定输出电压,取最大值和最小值,若三相电取平均值。 可用发电机控制屏上的频率表或F41B表测试频率,测得交流电频率经计算得稳态频率调整率df应符合要求。 f1- f2 df = ————×100% f 其中: f —满载时的额定频率; f1—负载渐变后的稳定频率,取各读数中的最大值和最小值; f2—额定负载的频率。 当检测中所加负载为满载时,f1用空载时频率值代替,f=f2为满载时频率值代替。 测量方法与步骤: (1)发电机加满载调整输出交流电频率为整定值(50Hz)。 (2)发电机去载(为空载)调整输出交流电压为整定值(400V)。 (3)待逐级加载25%、50%、75%、100%,待稳定后测得各次的频率和三相平均电压,计算稳态调整率,稳态电压调整率应符合要求≤-1%,稳态频率调整率应符合要求≤-0.5%。 (4)待逐级减载75%、50%、25%至空载,待稳定后测得各次的频率和三相平均电压,计算稳态调整率,稳态电压调整率应符合要求≤±1%,稳态频率调整率应符合要求≤0.5%。 文章转自:鑫思科技有限公司 |
|