发 帖  
原厂入驻New

[求助]电源的接地问题

2008-6-25 09:39:30  3836
分享
各位高手: 我是新手,有个问题请教.                                                                   
         我做了一个电源电路板,主回路是220V交流电经全桥整流滤波得到300V直流电压.  另一路是220V交流电经电源变压器降压后经整流滤波和78L05稳压输出5V直流电压.不知这两种电源的地线能否连接在一起?因300V电源地线是"热地",而5V电源地线是"冷地",有资料说,'热地和冷地是不能直接连接在一起的.'能有什么方法解决.请高手指教.                    
                                                                       多谢
0
2008-6-25 09:39:30   评论 分享淘帖
2 个讨论
全桥式整流,虽然产生直流电,其两极的电压,与地线相比仍然处于“半交流”(即有单个二极管整流产生的波形)。如果将任何一极接地,肯定会造成短时间短路,使得整流元件(即二极管)被破坏。所以,另一路的220V电源变压器产生出来的5V的地线是否有和原先的电源变压器的中线相接,是您的问题关键之处。如果另一电路的5V和原先电源变压器的中线相接,那么,两个地线是不能相接。如果中线没相接,意即产生的5V属于隔离于220V电源的电源,无异于一个电池,那么将两个底线相接,是没问题的。
2008-7-27 14:26:21 评论

举报

回答不错,支持鼓励。
2013-4-21 17:13:09 评论