完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
我打算用AD421做一个4-20mA的电路,用protel99画的电路图如下,电路搭完之后,通上24V电压后,AD421的每个引脚对地(9脚)的电压都是0。问题是不是出在AD421和单片机的连接上,我看网上很多都是之间隔一个光耦的,光耦是必须的吗?新人跪求大神一记神助攻!
评分
|
||
相关推荐
8个回答
|
||
我帮你看了下AD421 手册可以直接连在微控制器的端口上,并没有说必须接光耦,他目的也是防止噪声干扰之类的你看下 你肯定是电路哪里有问题
光隔离接口 AD421具有一个多功能三线式串行接口,非常适合用于将隔离数字系统和控制环路所需的控制线路数量减至最少。在本安型应用中,或出于噪声、安全要求或距离方面的考虑,可能需要将AD421和控制器隔离开来。这可以通过使用光隔离器轻松实现。图10显示的是与AD421连接的光隔离接口,其中CLOCK、DATAIN和LATCH均从光耦合器驱动。请注意光耦合器上的信号翻转。如果使用的是上升时间和下降时间相对较短的光耦合器,则可能需要在数字输入端上连接施密特触发器,以免将错误数据提供给DAC
最佳答案
|
|
|
|
两边电源不一样,当然要转换。
|
|
|
|
通信口好像支持5V!!!!!!!!!!!
|
|
|
|
我现在芯片的电源独立供电,还是不行。我的意思是说单片机和AD421的LATCH、CLOCK、DATA这三个引脚必须要用光耦连接吗? |
|
|
|
如果两边地线接在一起(共地),可以不用光耦隔离。甚至可以直接连接。
|
|
|
|
24v电源的地和其他的地不共地,其他的所有的地共地。 |
|
|
|
本帖最后由 king飞 于 2017-10-26 16:49 编辑
我怎么看你4脚 LV跟人家接得不一样呢 4脚接COM口 接地端试试解决的话请采纳,没解决你好好看看手册 嘿嘿 |
|
|
|
king飞 发表于 2017-10-26 09:12 我已经放弃AD421的方案了。但还是很谢谢你。 |
|
|
|