最近需要做一块电源切换电路,大致功能是 平时由外部电源供电,但是外部电源出现故障的时候启动备用电源(电池),外部电源恢复正常的时候自动切换到外部电源。看到了这个帖子https://bbs.elecfans.com/jishu_1130745_1_1.html
感觉楼主要实现的功能和我要实现的很接近,帖子里有老师贴出了两个MOSFET背靠背的切换电路图,但是我没有太明白这个电路图具体是怎么工作的以及如何实现外部电源供电时的自动切换?对模电知识很欠缺,期望能得到大家的指点。谢谢!
|
|
相关推荐
7个回答
|
|
最简单、最粗糙方法:搞一继电器,外部供电则吸合,电压下降到某一点,继电器释放,切换到电池供电。
|
|
|
|
谢谢您的回复,请问继电器的线圈会不会造成很大的功率损耗呢? |
|
|
|
楼主我这样讲你看看对不对:
这两个MOS是P沟增强型,VGS如果是大于某个负数值,该管就断开,停止给后面供电 如果EN为高时,三极管导通,VG为低(不为0),两个MOS管断开。 如果EN为低,开关管只有漏电流,但是漏电流经过100K之后Vs拉高,则VGs小于0 , 此时开关管为导通状态。 |
|
|
|
B_HONE 发表于 2017-10-25 19:17 您好,谢谢您的回复。 我的理解是否EN为高时,三极管导通,G级接地,同时由于体二极管作用GS有一个通路,这样VGS小于0,场效应管打开。 不管怎样,这个电路就是一个防止反向电流的电路把。我之前以为这个电路就是切换外接电源的电路,看来是不对的。。不知道我这样理解对不对。 |
|
|
|
emmmmm,关于你说的GS间的体二极管有点不认可,MOS管可以说是压控电流源,GS间无通路。
我举一种情况:假设一开始IN和OUT间是导通的,此时就算EN为高将VG拉低,MOS管还是导通的。 而当EN为低时,100K两端电压相同,此时MOS管断开。 因此这个EN是来自另外一个电源的控制信号,当另外一电源上电的时候,EN拉低,断开MOS管, 断电的时候拉高EN,开启MOS管,这个很容易用硬件实现。 所以我还是觉得你一开始认为的电源切换是对的。 |
|
|
|
B_HONE 发表于 2017-10-25 20:11 您好。 我刚才翻帖子又找到这个帖子 http://bbs.21ic.com/icview-1630200-1-1.html 贴中几个电路都很相似,看了之后感觉有点明白了,都是我在顶楼贴的那张图除去了左边的MOS管 和 底下的 三极管,或许左边的MOS管 只是为了避免右边MOS管寄生体二极管有可能导致的电流回流而添加的? |
|
|
|
嗯,对,你应该讲得没错,本来要控制开关的话一个管就够了 但是因为MOS管有寄生二极管,DS不能完全断开,还有漏电流, 因此用两个管抵消掉寄生二极管,让通路完全断开。 |
|
|
|