图11项目浏览器中对应部分
四、具体的项目编程创建开发流程
具备以上基础知识后,下面我们开始具体的项目编程创建流程。
NI cRIO创建项目编程有三种方式:扫描模式、FPGA接口编程模式和混合模式,通常使用前两种模式。
在具体创建项目之前我们需要先设置硬件和在NI MAX中进行控制器配置和相关软件安装,注意与通常意义上的软件安装区别开。步骤如下:
设置硬件:
1. 使用非集成式控制器和机箱时,需安装控制器至机箱。这一步可以不用管;
2. 将相关热插拔I/0模块安装到机箱卡槽中;
3. 为控制器上电,并将控制器连接至与开发计算机同一子网的以太网网络。
在NI MAX中进行控制器配置和相关软件安装:
1. 在开发计算机中启动 Measurement &Automation Explorer (MAX)。
2. 在配置面板,选择远程系统下的控制器。如未找到该控制器,可能需要禁用开发计算机上的防火墙。
3. 确保识别中的序列号与设备上的序列号一致。(识别NI cRIO机箱序列号)
4. 如不希望格式化控制器上的磁盘,从而清除所有已安装的软件和文件,为控制器上电,然后跳至步骤 9。(是指控制机箱上的RT操作系控制器)
5. 将控制器上的 Safe Mode 开关置为 On 位置;
6. 为控制器上电。如控制器已通电,可按下控制器上的Reset按钮重新启动;
7. 在配置栏中右键单击远程系统下的控制器,选择格式化磁盘。单击弹出对话框中的是;
8. MAX 完成磁盘格式化后,设置控制Safe Mode开关为Off,并按下Reset按钮重启控制器;
9. 在 IP 设置栏中,选择自动获取 IP 地址单选按钮自动获取 IP 址,或选择使用以下IP 地址单选按钮手动指定静态 IP 地址;
10. 在名称栏输入系统的描述性名称;
11. 点击网络设置选项卡上方的应用, MAX 将重启系统;
12. 新系统名称出现在远程系统下后,请展开目录树中的控制器项,右键单击软件并选择添加 / 删除软件;
13. 如控制器支持扫描接口编程模式,选择包含 NI 扫描引擎支持的推荐软件集并安装。如控制器不支持扫描接口模式,选择标准推荐软件集并安装。如需安装推荐软件集的详细信息,请单击帮助;
14. 完成软件安装后关闭 MAX。
创建相应的编程模式(只讲扫描模式和FPGA接口模式):
概述:
在扫描接口模式中,可通过 LabVIEW Real-Time 直接使用 C 系列或自定义模块。扫描接口模式中使用的模块直接出现在项目浏览器窗口的机箱项中,I/O 通道以 I/O 变量出现在模块中。欲使用 I/O 变量,请将它们拖放至 LabVIEW Real-Time VI 中。扫描接口模式下,无需进行任何 LabVIEW FPGA 开发,也无需编程实现 FPGA 和主机 VI 之间的通信。此外,用户无需等待VI在FPGA编译完成,即可部署和运行VI。在扫描接口模式中,LabVIEW对CompactRIO终端的FPGA编程,并通过变量使用。下图为项目浏览器窗口,其中添加了一个数字输入模块及其他模块,并处于扫描接口模式。图12
图12已添加模块的项目浏览器窗口,扫描接口模式
在LabVIEW FPGA接口模式下,可通过LabVIEW FPGA VI直接使用C系列模块。LabVIEW FPGA接口模式下的模块直接出现在项目浏览器窗口的FPGA终端项中I/O通道以FPGA I/O项出现在FPGA终端下。欲访问I/O通道,请在FPGA VI中配置FPGA I/O节点。在LabVIEW FPGA接口模式中,可通过LabVIEW FPGA编程增强应用程序的灵活性、自定制功能和精确定时。欲在LabVIEW FPGA接口模式中使用CompactRIO系统,必须在主机安装LabVIEW FPGA模块,或者具有对可下载至FPGA的已编译比特文件的访问权限。任意一种情况下,需使用主机VI的打开FPGA VI引用句柄函数访问FPGA VI或比特文件。下图为在 FPGA 接口模式下添加相同模块后的项目浏览器窗口。图13
图13已添加模块的项目浏览器窗口,FPGA 接口模式
有了上面这些知识后现在我们开始创建项目。
在扫描接口模式中创建项目
使用LabVIEW项目在开发计算机上管理VI、终端以及I/O模块。按照下列步骤,新建一个项目。
1. 启动 LabVIEW;
2. 在启动窗口,单击创建项目打开项目浏览器窗口。或选择文件»创建项目打开项目浏览器窗口;
3. 选择帮助,确保显示即时帮助为勾选。关于程序框图上项的详细信息,请参考即时帮助;(可不要)
4. 右键单击项目浏览器窗口中的顶层项目项,从快捷菜单中选择新建»终端和设备显示添加终端和设备对话框;
5. 确保选中现有终端或设备单选按钮;如未安装硬件,可选择新建终端或设备单选按钮,显示在没有物理终端或设备的情况下,可创建的终端和设备列表,进行离线操作;
6. 展开Real-Time CompactRIO;
7. 选择要添加至项目的 CompactRIO 控制器,然后单击确定;
8. 如已安装 LabVIEW FPGA,将出现选择编程模式对话框。选择扫描接口,将系统置为扫描接口模式;
9. 单击继续。LabVIEW将控制器、机箱和所有模块添加至项目;
10. 如出现是否检测C系列模块? 对话框,请单击检测。项目浏览器窗口应类似于图12;
11. 选择文件»保存项目,保存项目为XXX.lvproj。
完成以上步骤后就可以在项目中创建添加在扫描模式下相关VI编程了。
在FPGA接口模式中创建项目
本节创建项目的方法与在扫描接口模式中创建项目类似,只是编程模式选择LabVIEW FPGA 接口模式。
1. 启动 LabVIEW;
2. 在启动窗口的终端栏选择FPGA项目;
3. 单击完成;
4. 在弹出的新建LabVIEW FPGA项目对话框中选择CompactRIO可重配置嵌入式系统并单击下一步;
5. 确认检测现有系统处于选中状态,单击下一步。如未安装所需硬件,用户可勾选创建新系统,执行离线的后续操作;
6. 选择正在使用的控制器,单击下一步;
7. 取消勾选完成时启动 FPGA 向导,单击完成。LabVIEW将控制器、机箱、FPGA终端和所有模块添加至项目。展开项目项后的项目浏览器窗口与下图类似。图14
图14新建 FPGA 项目的项目浏览器窗口
8. 选择帮助,确保显示即时帮助为勾选。关于程序框图上项的详细信息,请参考即时帮助;
9. 单击文件»保存项目,保存项目为Getting Started.lvproj。
完成以上步骤就可以进行后续的VI编程开发了。
以上是本人的一点学习总结,是一个完整的NI CompactRIO嵌入式开发系统的说明和开发流程,希望对有需要的人起到一定的帮助,以便能快速构建出完整的轮廓进行后续的编程开发。
`