空调的压缩机在运转,但送风不够冷是什么原因? 当空调的压缩机和通风机能正常运转时,送出的冷风不多或者不够冷,多半原因是安装位置和环境条件因素,或者是制冷系统出现了堵塞或漏泄造成的。 1. 安装位置及环境条件造成的 装置的室外部分,因太阳直射而发热,或空调装在通风不良的地方或通风受阻,导致冷凝压力上升,制冷效率降低。若此情况特别严重,压缩器会过载,过载继电器动作,停止运行。 空调器用了很长时间后,冷凝器叶片会积尘,造成冷风循环不足和热辐射不良,以致冷却效率降低。应将空调器底板从壳里滑出,用刷子和水洗净叶片。 2. 制冷系统有毛病造成 造成冷却效率低的制冷系统故障,通常是因制冷剂从管子的焊部分泄漏,毛细管的堵塞或压缩机内部故障而引起的。 制冷循环系统的毛病,最终会导致空气调节气完全失效。所以冷却不够的状态不会持续很长时间。 一般来讲,漏气引起的毛病是逐渐失效。对于突发的失效,应考虑是由于管子破裂、堵塞和压缩不良而引致的。 如果蒸发器不制冷(无冷凝状态)或冷凝器的出口空气不变热,这表示制冷循环系统有故障,需要检查和维修。 当焊接部位发生漏气时,制冷剂全部漏出去要很长时间。此时,在蒸发器上凝结的水分比正常情况下的蒸发器要少。这时候必须用漏气控测器来检查每一部分,如图5-7所示,当发现漏气部位时,应立即补修。有时亦可在该部位注意到冷冻机油的泄漏。 |
|
相关推荐
9 个讨论
|
|
|
压缩机转动,但空调器无冷风是什么原因? 当压缩机动作而一点都无冷风时,即表示制冷循环系统中有漏气或阻塞,或压缩机有故障。在每一种情况下,蒸发器不制冷,冷凝器也不散热。压缩机动作但无冷风的原因: 1. 制冷剂气体泄漏引起。 2. 制冷系统堵塞引起 当污物进入制冷循环系统时,过滤器和毛细管会被阻塞,阻碍制冷剂的循环。如果从毛细管附近或蒸发器内部听不到制冷剂气流声,便可判作那里的阻塞现象发生。然而,周围必须十分宁静才能听到制冷剂流动的声音。 3. 压缩机故障引起 当送气阀和送气管等损坏时,将会使压缩功能降低。此时,压缩机空器的温度比运行时异常升高。(此温升是由于压缩机内吸入、压缩和排出的都是同一制冷剂的缘故。 |
|
|
|
|
|
|
|
|