本帖最后由 天文数字 于 2017-7-10 19:18 编辑 各位烧友,大家好!请大家帮我分析一下这个测试结果是不是相反(即测试出的B-L间的值实际是B-N间的值,测试出的B-N间的值实际是B-L间的值),具体测试说明见视频和图片。 通过泄漏电流测试仪测试并和标准值相比较,发现最后的测试值都是相反的,B-L间的值(0.58mA)测试成B-N间值(0.41mA )了,B-N间的值(0.41mA)测试成B-L间值(0.58mA )了,也即大值测小了,小值测大了。另外,我通过跳出泄漏电流测试仪电流表头直接外接万用表测试,测试结果却完全和样本实际结果一致,感到非常吃惊。见图和视频(怀疑在测N端对地漏电流时,仪表实际测得是不是L端对地的漏电流) 现在怀疑表内电流表头输入端有可能存在N和L接反的问题。在已知泄漏仪电流表头一个输入端(测试接地端,见图1)的情况下,为验证泄漏仪电流表头的另一个输入端(内部的输入端)是否有可能接错的疑问,我们打开了测试仪表,经过检查分析,测试发现图中这个黑色的线(即测试端N极电流线,见图2和图3)应该是电流表头内部的一个输入端,然后进行拆除,最后测试发现测试N端与地之间仍有漏电流,而L与地间却没有漏电流(按理说,拆除黑色电流线后,N端与地间应该无漏电流,L端与地间才应该有电流值)。由此仪表内部电流表另一端的有关电路接线是否有误。 请高手帮我解释一下原因,谢谢!
|
|