完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
在做一个定时器控制的交通灯,用与非门实现交通灯亮灭时出现图片所示情况。图片上本应该只亮一盏红灯(U14输出0,U16输出1),但是不知道为什么,与非门U14、U16运行时输出端或者输出端是灰色,导致灯的亮灭不符合预期。电路其他部分没有问题了。小白求问如何解决啊???
|
|
相关推荐
4个回答
|
|
三个发光管没有串联限流电阻所致。
当与非门应当输出低电平点亮有关发光管时,因为没有限流电阻,电流较大,而发光管管压降有限,导致与非门输出端呈现了既不高(红)也不低(蓝)的电平,故显示灰色。 U15:D 输出高电平,发光管D2熄灭,因该路无电流,与非门输出端正常,显示了红色,貌似正常。但当其输出低电平要点亮发光管D2时,同样的灰色就会出现。
最佳答案
|
|
|
|
图里面,红色箭头是不正常输出,蓝色是正常输出
|
|
|
|
找出毛病了,应该在LED灯和与非门之间加保护电阻。
|
|
|
|
谢谢你的回答!!!
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
4725 浏览 3 评论
6011 浏览 1 评论
6278 浏览 0 评论
Protues中自己封装的芯片元件无Program File、Clock Frequency选项怎么解决,求求大神了!
8027 浏览 1 评论
基于51单片机的车辆倒车雷达报警系统,HC-SR04超声波测距,全套资料
1229 浏览 0 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-27 13:02 , Processed in 0.731533 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号