求教求教,我找不到哪里的问题Orz out0对应PLC中的q0.0,所以不闭合开关的话,布尔值应该是0,而out1对应plc中的q0.3,不闭合开关,布尔值应该是1,而闭合后,值也应该发生变化,可是也没有,载入到labview 中,也是如此,求大神指引
|
|
相关推荐
2个回答
|
|
|
求提点求提点,我有搜索到好几个相同情况的帖子,但是都没提到解决方案,求圆手
|
|
|
|
|
|
通过咨询大神,然后弄懂了,opc里面对应的地址,跟plc的地址并不是完全一样,s7 200中的Q0.0对应的opc 地址Q00000.08,Q1.0对应的Q00001.08,然后就通讯成功啦~~
|
|
|
|
|