labview实现与10台plc数据采集并生成报表
功能概述:labview做上位机,采集整条非标生产线中plc的数据(15台),并生成报表,放在pc的固定位置便于生成管理者查看。 请教下各位是怎么实现的,大体思路。 近期迷茫在通讯层次:选择何种通讯,RS232 RS485 以太网?来实现快速、大量数据采集。 |
|
相关推荐
24个回答
|
|
|
这个不错 求大神解答一下 我也想学习一下
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有多少信息需要传,或485或网络
|
|
|
|
|
|
RS485可能好点,可以星型结构一台上位机对15台PLC通讯,共用一条线路一个通讯串口与上位机传输,方便进行广播操作,节约架设成本,而且信号有效可靠的传输距离比RS232更远。
以太网传输不熟悉,速度和距离应该不是问题,不过硬件架设成本可能贵点。 |
|
|
|
|
|
暂定500个单字节数据吧,可能按10分钟采集一次,485还是以太网那个更赞? |
|
|
|
|
|
当然是以太网部署起来方便喽。减少现场连线工作量,也能保证通讯质量。需要通过OPc之类的数据交换工具来实现。
|
|
|
|
|
|
OPC,强烈推荐,不需要复杂的通讯
|
|
|
|
|
ChE_Li 发表于 2017-2-26 00:29 谢谢分享,准备用以太网搭建,串口通讯线路搭建比较麻烦,特别是需要更生产系统对接就不好处理了,以太网一次性解决 |
|
|
|
|
|
谢谢分享,OPC担心数据量多了的话速度有所欠缺,不知你的OPC快不?还是我的没用好
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我的建议是MODBUS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
果断CAN总线呀 分布式控制挺不错
|
|
|
|
|
|
不知道你的是什么的PLC,采集的是什么数据,不推荐用OPC,推荐你用RS485,或者网线,能走modbus TCP ,就走modbusTCP
|
|
|
|
|
|
12SE的,也是准备用modbusTCP,数据量多了OPC还是很麻烦,变量每一个处理,请问你有类似的开发例子吗,指导下
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
modbus TCP 的倒是不少 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|