完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
扫一扫,分享给好友
|
本帖最后由 薛定谔与猫 于 2017-2-15 10:26 编辑
想实现采集信号(16KHz左右),处理后再输出,现在做了两个While循环,分别可以采集信号和输出生成的信号,图中的状态运行没有问题, 但是把“DAQ写”的输入端接到采集循环,以替换生成的信号,就没有数据,试了局部变量和放进一个循环都不行, 求大神给点建议。 |
|
相关推荐
4个回答
|
|
|
套用一下生产者消费者结构试一下看看行不行
|
|
|
|
|
|
本帖最后由 薛定谔与猫 于 2017-2-20 11:56 编辑
感谢,我试了一下,数据确实可以过来, 不过消费循环第一次循环有输出,接下来就没有了,是什么原因呢?
|
|
|
|
|
|
生产者消费者结构需要对时序有比较好的把控,一般来说需要两个速率匹配,如果消费者速度太快生产者速度较慢的话就会产生数据丢失,失真等情况 |
|
|
|
|
|
在消费循环后面加上一个错误次处理,接在开始任务上,就可以连续输出了,不过不知为啥
|
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1671 浏览 0 评论
1569 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671