应该给定恰当的已知条件 —— 传感器X1的阻值范围(最小值和最大值)和期待电路发生状态转换时的它的阻值。 其它的配置交由电路设计者来处理。 |
|
|
|
晓晓江南 发表于 2017-2-11 20:36 你都已经仿真验证了,还有什么不明白?上电的时候哪个先导通,取决于RTD的阻值,不同的管子导通,对应不同的输出电压。输出也很稳定,一但过热就输出(相对的)低电平,即使温度再降下来不会自动恢复。 类似于常规保险丝的作用,过流熔断,过温锁死,只不过这个设定的触发点的精度是个问题,毕竟三极管受温度的影响比较大。 |
|
|
|
BigMountain 发表于 2017-2-13 09:37 我不太清楚为什么RTD与R4并联之后的等效阻值在200Ω以下,Q1先导通,而等效阻值在200Ω时,Q2导通? |
|
|
|
|
|
|
|
这个电路是自己做的,本意就想X1的阻值升高到一定值时,Q2导通,Q1截止,同时即使X1的阻值降低,也保持Q2导通,Q1截止的状态,功能就是这样,只是有些地方不解,为什么是Q1先导通呢?如果是Q2先导通的话,Q1也就不会有导通的条件了,另外那个R5的阻值是我随意设置的 |
|
|
|
|
|
|
|
RTD的阻值决定着R3和R1连接端的电压,设此电压为 Vn,则会有 5-Vn=Ib*R3+VF。 VF为三极管发射极、基极的导通电压,假设MOS管的关断电压为2V,那三极管的集电极电流只需要有300uA,流过R2就可以使MOS管关断。假设三极管的放大倍数为300,那三极管的基极电流为Ib=1uA,然后再通过 Ib=Is (exp(VF q/kt)-1)这个公式,就可以求出VF。 Ib、VF 都有了,Vn也就可以求出来,再通过分压公式就可以求出对应的RTD的阻值。 不要太关注这个值具体是多少,因为实际会变,可能是190,也可能是210。但你要清楚电路里面关键器件的作用,(如果可以那最好用数学模型来确定里面的关系),这才是重要的。 |
|
|
|
BigMountain 发表于 2017-2-13 12:58 谢谢你的耐心回答 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JQ_Lin 发表于 2017-2-13 23:34 在150Ω以下,Q1导通,想问的是你的电路中加了电容,如果在我的电路图的R2上并个电容,对电路有改善吗?例如提高稳定性之类的。 |
|
|
|
确保Q1率先导通是头等重要的事情,当然有改善了。 我的电路基于你的电路,稍加改进而已。 |
|
|
|