完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
`通过串口远程下载调试PLC梯形图
先利用模块内置的网页配置好GRM设备的IP和网口的作用(2个网口,用于接入外网或者接PLC),连接好PLC,然后在远程任何电脑上安装好巨控GVCOM3远程下载软件,即可对远程的PLC进行下载梯形图,和监控梯形图的操作。 配置GRM设备 1.给GRM500接上DC 12~24V电源。 2.电脑通过网线(出厂标配)直接和GRM500的网口连接,或者电脑和GRM500都插入同一交换机(路由器)。 需要保证电脑的IP和GRM500的IP在同一个网段内。如果不在一个网段内,请将电脑的IP设置成和GRM500一个网段。出厂时,GRM500的网口1的IP为192.168.1.240 ,网口2的IP为动态分配。 我们可以通过IPCONFIG命令来查看自己电脑上全部网络连接的IP。一台电脑上可能有多个网络连接,比如无线网卡,有线网卡,这样你用IPCONFIG可以看到多个IP,所以要区分清楚是哪个网络连接对应哪个IP。 如果忘记了模块网口的IP地址,可以给GRM500断电后,按住模块上的复位按钮,再重新启动。启动后,数码管会显示“三三”,松开按钮,然后再按住按钮5秒,等数码管闪烁显示“三三”时松开按钮即可复位模块为出厂的IP。 电脑IP设置好以后,在电脑的浏览器输入模块的当前IP地址(比如你现在用网口1连接电脑,网口1的IP出厂为192.168.1.240),如下图,点击“提交修改”,“重启模块”即可修改模块2个网口的IP地址为新的地址,在下图网页上需要配置某个网口是用于上外网(连接云服务器)或者PLC!只有双网口类型模块才可以在网页中设置网口功能。单网口的,请使用GRMDEV配置网口用途,在GRMDEV工程选项里面配置即可。 如果某个网口你想用于连接本地电脑配置模块IP和模块工程,电脑和该网口IP在同一个网段即可。 如果某个网口只是用来接PLC远程下载调试梯形图,那么IP可以设置为自动或任何IP都可。 如果某个网口用来接入外网连接云服务器,根据网口接路由器的情况设置IP, 请参考下一章节的内容。 GRM500网口连接外网配置方法 如果仅仅使用3G或4G卡上外网,而不通过网线上外网,可忽略此章节的内容。 假设GRM500的某个网口连接路由器用于上外网连接云服务器,在上图网页上需要配置某个网口是用于上外网(连接云服务器)或者PLC!只有双网口类型的GRM500模块才可以在网页中设置网口功能。单网口的GRM500,请使用GRMDEV配置网口用途,在GRMDEV33工程选项里面配置后下载即可。 1:路由器如果允许DHCP(动态主机配置协议),那么该网口 的IP选为“自动获取IP地址”即可,如上图。比如如果你的电脑是通过路由器上网,而该网络连接的IP是选的自动,那么说明该路由器允许DHCP。 2:路由器如果不允许DHCP,那么该网口 的IP请根据路由器的要求设置为和路由器相同网段,并且和局域网内其他主机的IP不冲突即可。 PLC端的准备 1.GRM500插上3G卡,或者通过网线,连接因特网。请使用联通WCDMA 3G卡可以达到最好的效果!如果需要使用电信卡,请订货时注明! 2.PLC的编程口和GRM500连接。不同的PLC连接方式有所不同,请参考后面各种PLC的下载方法。 编程电脑端的准备 1.全部按照默认选项,直接安装GVCOM3。如果安装后出现如下图,点击下一步即可。 注意:安装过程中,务必关闭全部杀毒软件和防火墙!。 安装完毕后,在我的电脑设备管理器里面,出现如下的虚拟串口,表示驱动已经安装成功! 1. 安装完毕后,运行GVCOM3,点击下面的“新建模块”,输入模块11位序号和密码即可。初始密码为111111. 1.点击“下一步”,设置好相关参数,并确定即可。 如果你的PLC的编程口是通过GRM的COM1口连接,则在串口通道:COM1勾选启用通道,并设置相关参数点击完成即可。 如果是通过GRM的COM2口和PLC连接,点击下一步,即可进入COM2的设置,以此类推。 GRM500上有3个串口,其中2个为485口(COM1,COM2)另外一个为RS232口(COM3)。只需要设置你实际使用的串口通道,无关的可以不设置,直接点完成即可。 本地串口 选择安装GVCOM时在电脑上已经安装好的虚拟串口号即可。如果没有,点击“自动新建”安装。 PLC类型 选择需要远程下载对应的PLC类型,对西门子PLC,还需要知道远程需要下载的PLC的波特率和从站号,务必正确选择远程PLC的波特率和从站号!具体设置请根据不同PLC设置。 传输模式 在下载PLC梯形和监控梯形图时,请选择下载模式! 1.通道建立完之后,点击绿色箭头,启动通道即可。 1.在电脑端,编程软件上选择一步GVCOM3里面对应的虚拟串口号,如上图为COM6,即可对远程PLC下载程序。 西门子S7-200系列PLC 下载 支持德国西门子公司SIMAtiC S7-200系列PLC远程下载CPU212/214/215/216/221/222/224/226/224XP) 接线方式 使用巨控标配的S7-200通讯线,将COM1和S7-200的通讯口连接即可。 下载时,支持串口通讯参数如下: 编程软件设置 常见问题 为什么模块连接看起来是正常的,但是下载程序不行? 1:与模块连接的S7-200 PLC通讯口是否使用了MODBUS库,如果变成了MODBUS口,无法远程下载。 2:一定要注意在GVCOM里面,要设置正确的波特率和从站号,保证和远程PLC一致!如果不确定PLC当前的从站地址和波特率,先用编程线缆直接连PLC,下载一下程序和系统块。这点和本地下载不同,本地下载可以通过扫描直接侦测到所连接的PLC的站号。 3:安装GVCOM之后,系统给模块分配的虚拟串口号过大,比如COM11,导致在STEP7里面无法正常使用。 可以进注册表,先清空一个比较小的端口号出来 注册表的位置: HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlCOM Name Arbiter 如下图例:3d,它的二进制:0011 1101,则从右往左数代表第1,3,4,5,6端口被占用,我们可以改成31,释放出几个比较小的端口号,给系统使用。然后重装GVCOM,系统会分配一个小端口号给虚拟串口即可。
` |
|
相关推荐 |
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3257 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
3903 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3411 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
3964 浏览 1 评论
20603 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
737浏览 2评论
923浏览 2评论
953浏览 1评论
1078浏览 1评论
359浏览 1评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-22 01:33 , Processed in 0.892439 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号