完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
板子上使用的是12Mhz晶振,在使用手册中提到VCO输入频率介于1和2Mhz之间
于是我把PLLM的值改为12(1MHz)、8(1.5MHz)、6(2MHz),但都会发生硬件错误;但是如果不修改PLLM就不会有问题,PLLM默认值为25 硬件错误是在startup文件中发生的,当时运行到BX RO |
|
相关推荐
3个回答
|
|
可能是你用的库太老了,我也遇到过,最后直接在最后一步直接赋值180M用的。。。后来用cube了
|
|
|
|
谢谢分享 6666666
|
|
|
|
这个问题最快的排查 方式是,打开 CUBE ,和数据手册,然后仿真 ,对照系统时钟设置寄存器,看看各个寄存器值都对不对
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1187 浏览 0 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
1122 浏览 2 评论
2223 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
1311 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
1735 浏览 1 评论