完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
板子上使用的是12Mhz晶振,在使用手册中提到VCO输入频率介于1和2Mhz之间
于是我把PLLM的值改为12(1MHz)、8(1.5MHz)、6(2MHz),但都会发生硬件错误;但是如果不修改PLLM就不会有问题,PLLM默认值为25 硬件错误是在startup文件中发生的,当时运行到BX RO |
|
相关推荐
3个回答
|
|
可能是你用的库太老了,我也遇到过,最后直接在最后一步直接赋值180M用的。。。后来用cube了
|
|
|
|
谢谢分享 6666666
|
|
|
|
这个问题最快的排查 方式是,打开 CUBE ,和数据手册,然后仿真 ,对照系统时钟设置寄存器,看看各个寄存器值都对不对
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1330 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
1263 浏览 3 评论
2430 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
1416 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
1847 浏览 1 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-30 19:58 , Processed in 0.435258 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号