非专家对此电路理解:
上电后DB1达到击穿电压后导通,Q2导通,由于T1作用则Q1截止。Q2完全导通后Q3限制流过Q2电流,则电流不再增长。 Q2进入截止时由于T1作用,Q1导通。然后Q1Q2交替导通截止振荡。 |
|
|
|
Q1基极T1红点应在下边和Q2相返
|
|
|
|
你的回答有理,谢谢你
|
|
|
|
|
|
|
|
这是张实物画出的
|
|
|
|
我认为首先是通过R10,R11通过DB1使Q2导通,随着T1电流增大使Q1基极的T1产生正向电动势,Q2上的基极T1产生反向电动势暂渐截止。Q1导通通过T1的电流返向,Q2又导通。启动后,正常情况下DB1不起作用了。因为Q1和Q2互动导通使R10、R11几乎无电流通过。R7的存在,Q2基极电压无法使Q3导通,当电流过大时,使R3电位提高致Q4导通,电流经R10,R11,Q4绕过输出返回。过压时Q3导通分流减轻Q2负担。不知对否?请指正。
|
|
|
|
希望说的详细点
|
|
|
|
差不多就是在个理了。
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
2063 浏览 1 评论
1312 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
1518 浏览 0 评论
2713 浏览 2 评论
1561 浏览 3 评论
74444 浏览 104 评论