本帖最后由 CrazyMCU 于 2014-11-1 21:49 编辑 电流转速直流双闭环伺服电机调速时,为什么带负载启动很好,空载却会抖动一段时间,去掉负载的时候也是会抖动一段时间?调PI参数也不行,是什么地方出问题了?STM32控制 电机参数:60W,1000线码盘(倍频后4000线) 空载启动 |
|
相关推荐
9个回答
|
|
闭环控制总是有滞后的,正常。电机有机械惯性阻尼,小波动就平滑掉了。
|
|
|
|
|
|
|
|
可能控制量大了过冲,减少控制量试试。
|
|
|
|
你好,楼主,能分享下你的转速电流PID 吗?? 我主要是 转速pid输出 传递给电流给定,计算电流差值这里不大明白, 可以借我参考下吗? 或者帮我解惑下, 不知道如何转数pid输出 ,怎么与电流给定联系起来,
|
|
|
|
f403726660 发表于 2015-1-29 12:06 我也想知道,能否教下我,谢谢! |
|
|
|
我也想知道,能否教下我,谢谢!
|
|
|
|
求知道,楼主用的调试软件是什么,是自己写的上位机吗
|
|
|
|
|
|
|
|
这个感觉就是太软了,软震,调硬一点就好了
|
|
|
|