完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
是的吧。在你写一个值之前,它是“未定义”,建议用个IO够多的MCU,应该是最经济的方案。
|
|
|
|
|
|
|
|
先确认上电后到完成复位到跑程序,这段期間的DB0是什么狀态。0C脚也要控制。
|
|
|
|
273带复位功能,573可以上电OC不是能,然后输入端给定一个你想要的值锁存起来,OC使能就可以正常输出了。
|
|
|
|
5,6个574并联的,IO口肯定不够。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
右辺用硬件強制遮沒可行。是Hi还是Low遮沒,得查手冊再确认。如此在程序未完成前不会误动作。
|
|
|
|
如果你的控制开关速度没什么要求,可以在用个小电容滤除上电的不稳定状态。或者使用分时上电的方法,那种改板子就比较多了
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
嗯, 最好的办法, 还是单独给个 IO 口控制, IO 口外加上拉, 上电不要默认输出低.
|
|
|
|
|
|
|
|