完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
labview与S7-200通过 2017DSC 通讯
如图片所示,地址处输入Q0.0时,地址自动变成Q00000.00, 地址处输入Q0.1时,地址自动变成Q00000.01, 地址的命名规则是怎么样的,求助! |
|
相关推荐
5个回答
|
|
旁边那个问号是介绍么样创建全局变量和PLC点标数据类型对应关系的
最佳答案
|
|
|
|
没问题啊,不懂可以点旁边的?看看
|
|
|
|
Labview与S7-200通过 2017DSC 通讯
|
|
|
|
已经解决,多谢各位。
输入Q0.0时,地址变为Q00000.00 对编程没有影响。 但是选择数据类型的时候,Labview和S7-200使用串口通讯的时候,即使访问PLC中的某一位,也要使用byte类型,如果使用bool类型,则在 OPCServer中的值不会发生变化。 |
|
|
|