完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
我有一块使用 XMC4500F100X1024 微控制器的定制电路板。 每当我尝试使用链接调试器进行调试时,都会收到 "在 0x00 处没有可用源代码 "的信息。 但是,当我使用 XMC4500 Relax Kit 调试同一项目时,却运行正常,没有出现任何错误。 我想知道 XMC4500 是否需要使用特定的调试器,或者我是否需要做任何修改才能调试项目。
|
|
相关推荐
1个回答
|
|
"在 0x00 处没有可用源代码" 这个错误信息通常表示调试器无法找到程序的入口点或者源代码与程序的二进制文件不匹配。在这种情况下,我们可以按照以下步骤进行排查和解决问题:
1. 确认项目设置:首先检查你的项目设置,确保你的定制电路板和 XMC4500 Relax Kit 使用相同的项目设置。这包括编译器、链接器和调试器设置。 2. 检查源代码:确保你的源代码与程序的二进制文件匹配。如果源代码有更新,需要重新编译并生成新的二进制文件。 3. 检查调试器配置:检查你的调试器配置,确保它正确地指向了你的程序二进制文件。如果需要,尝试重新加载或更新调试器配置。 4. 检查入口点:确保你的程序有一个正确的入口点(通常是 main 函数)。如果入口点不正确,调试器可能无法找到源代码。 5. 检查硬件连接:确保你的定制电路板与调试器之间的连接正确无误。检查 USB 线、调试器接口和其他硬件连接。 6. 尝试不同的调试器:如果问题仍然存在,可以尝试使用不同的调试器,看看是否能够解决问题。有时候,特定的调试器可能与某些硬件或软件不兼容。 7. 查阅文档和支持:查阅 XMC4500F100X1024 微控制器的官方文档,看看是否有关于调试器兼容性或特定设置的说明。此外,可以联系技术支持或社区寻求帮助。 通过以上步骤,你应该能够找到问题的原因并解决 "在 0x00 处没有可用源代码" 的错误信息。 |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
276 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
5756 浏览 2 评论
4090 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3612 浏览 9 评论
1215 浏览 8 评论
432浏览 2评论
257浏览 2评论
366浏览 2评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
5758浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
435浏览 2评论