完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
我们在 SPI 模式下将 SPC570xx 系列微控制器配置到 SC18IS600(spi-i2c 总线桥)。这里我们无法读取SC18IS600的内部寄存器。你能帮我一下吗?
|
|
相关推荐
1个回答
|
|
有几个可能的原因导致你无法访问 SC18IS600 的内部寄存器:
1. SPI 时序问题:确保 SPI 主设备和从设备之间的时序正确。你可以使用示波器监视 SPI 时序并检查是否正确。 2. 芯片选择问题:在传输任何数据之前,需要正确选择从设备。在 SC18IS600 中,芯片选择可以使用片选引脚(CS)进行控制。检查 CS 引脚是否正确连接,并确保正确选择从设备。 3. SC18IS600 配置问题:SC18IS600 需要正确配置才能与 SPI 主设备通信。确保 SC18IS600 被正确初始化,并设置为正确的工作模式和时钟速率。 4. 传输长度问题:有时,无法读取 SC18IS600 的内部寄存器可能是由于传输长度不正确引起的。请确保传输的数据长度正确,并按照 SC18IS600 手册中的规范进行数据传输。 如果以上方法都不能解决问题,建议检查硬件电路,或尝试使用其他工具进行调试,比如 SPI 分析仪来查找问题的根本原因。 |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1935个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
36430 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
5000 浏览 1 评论
6115 浏览 1 评论
6821 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
4253 浏览 0 评论
655浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
646浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
647浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
737浏览 2评论
850浏览 2评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-27 19:52 , Processed in 2.020906 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号