低压过流保护设定,按激励变压器低压侧额定电流(37.5A)的1.1倍整定。
例:该激励变压器低压侧额定电流为37.5A,所配置互感器为50/5A,则其过流继电器设定应调整为041A。 高压过流保护设定,按激励变压器高压侧额定电流(4.3A)的1.1倍整定。 例:该激励变压器高压侧额定电流为4.3A,则其过流继电器设定应调整为050A。 过压保护设定,按试验时的电压的1.1倍整定。 例:该试验电压为不超过35kV时,则其高压表显示器应调整为38.0kV(出厂已设定好)。 把分压器的电缆线接到控制台上高压电压两接线柱注意:所有地线必须接好,牢固可靠。 激励变压器上的高压电流接到控制台上高压电流两接线柱。 耐压时间整定:根据试验时间将时间继电器拨码设置到所需的试验时间。 按上图所示连接好试验接线检查无误后,合上控制台的断路器,此时若调压器不在零位,调压器将自动回零。不接通主电源,调节电抗器铁芯间隙,观察升降间隙及限位等保护功能是否正常。 合闸主电源,按“升压”按钮,升压到电抗器上获得几百伏高压电压,通过改变气隙增或减来调谐使输出电压达到最高,此时调谐完毕,即可升压,升压到试验电压值时,按耐压按钮自动耐压计时,到达设定耐压时间,设备自动降压到零。 断开主电源。试验完成。 试验时,有关人员应加强对被试设备的监护,一旦出现异常现象,应将调压器迅速降压,并同时断开电源。 |
|
|
|