完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
想做一套自己的智能家居产品,预算不太高, 所以想只做主机,传感器采集器以及 一个TTL转CAN的芯片用来对接市面上的面板和传感器。 要求就是,1.不考虑无线! 2.实时反馈状态 , 3.多面板同时操作时,不会撞车。 4.某一设备坏了,不会导致总线不稳定或瘫痪。 5.不使用云服务器, 6.这个控制中心+采集器+转换模块的研发预算大概10万左右, 不算外观 ,不算APP。 请问大神们, 1. 用485能做到吗? 2. 如果不用485,对比稳定性和研发成本,KNX和CAN哪个更合适,? 3.这个想法可行吗?问题在哪里? 感谢![url=]收起[/url] |
|
相关推荐
1个回答
|
|
回帖奖励 +1 分积分
我给您介绍一下这几种总线的的各项特性吧。首先485,开发及成本来说开发简单,但不支持抢占对实时性有一定影响,需要进行电气隔离你可以自己去查一下隔离模块多少钱,施工布线方面485需要单独供电,而且只能总线型拓扑,稳定性485不能与强电混走需要单独穿管。 对于CAN,开发相对来说复杂一些但支持抢占可以实时上报,CAN除了485需要的隔离以外还要有CAN协议栈模块,施工布线与稳定性和485一样。KNX我不是特别了解,开发来说资料也比较少具体成本不太了解,施工布线方面可以支持总线供电任意拓扑,稳定性要稍微好与485。另外给您推荐个Power BUS总线你可以了解一下,开发成本要简单的多支持串口透传支持抢占功能也无需隔离整体成本要低于485,施工布线简单方便可以总线供电,支持无极性接线任意拓扑,采用电压下发电力回传机制稳定性远远高于以上总线可以做到与强电混走不丢码,我这有这些总线比较详细的开发资料有兴趣可以找我一起探讨
|
|
|
|