发 帖  
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名

[经验] 电机继电器保护线路全解,搞懂这些你就牛了!

2020-1-14 07:00:00  533 电机 继电器 保护电路
分享
4
一)零序电压继电器保护
<span]  1、星形接法的电动机,零序电压继电器保护线路。
星形接法电动机星中点对地电压,理论上为零。实际上,因三相电源电压不平衡;电动机三相绕组阻抗不平衡,电动机星中点电压将大于零,多为几伏(一般为相电压的3%-4%左右)。当一相断电时,由于零序电压的影响,使电动机中点偏移,中点电压要升高到几十伏(25-45伏左右)。如在电动机星中点至中性线N部分,接一只继电器,则这时继电器会动作,从而起到断相保护的作用,这种保护的缺点是电动机在空载时断相运行可靠性差。但电动机一般是在40%额定负载以上时,断电运行才会造成危害,因此空载断相运行,不会烧坏电动机。此外,在断电时,电动机中点偏移方向可能与电网中点偏移方向相反。电网中点偏移是由于各相负载不平衡造成的。这种偏移一般在10伏左右。但将继电器工作电压整定在25伏—10伏=15伏左右,也能保证可靠工作。一般将继电器工作电压整定在12~24伏为宜。
  图22003所示为星形接法的电动机之零序电压继电器保护线路。
<span]  
  2、三角形接法电动机零序电压继电器保护线路
<span]  三角形接法的电动机可采用三只电阻或三只电容(阻值或容量三只一定相等),将这三个电阻(或电容)接成星形,来形成一个人为的星中点。
  图22004所示为三角形接法电动机零序电压继电器保护线路。
<span]  
  当电动机断相运行时,继电器KA吸合,KA常闭触头切断交流接触器KM线圈回路,KM断电释放,电动机停转。使电动机获得保护。
<span]  二)熔丝电压保护
  熔丝熔断后,熔丝的两端必然产生电压,此电压是由断路的一相绕组的感应电势与电源电压的向量差所形成的。
<span]  断丝电压的大小与电动机负载情况有关。在三相熔断器两端分别并接一只继电器(也可以用一只继电器铁芯上套三只线圈,每只线圈并连一只熔断器),如图22005所示:
  
<span]  利用断丝电压可使继电器动作。继电器的电压一般选在60伏左右。
  断丝电压保护方法,只适用于因熔丝熔断而产生的断相运行。
<span]  三)普通热继电器的保护方法
  把普通热继电器的三个热元件分别与电动机每相绕组相串联,如图22006所示。
<span]  
  热继电器的电流整定为电动机额定“相”电流,将热继电器常闭触头,串接在控制线路中(图中没有画出)。如果电动机断相运行,热断电器动作,及时切断电动机电源。(信息来源:www.55dianzi.com
<span]  这种方法能起到较好的保护作用,但电动机要多引出三根导线。
  四)用欠电流继电器保护
<span]  用欠电流继电器保护的线路,如图22007所示。
  
<span]  如果发生断相运行,则接在断相上的欠电流继电器动作,立即切断控制线路电源,接触器KM断电释放,电动机失电,从而得到保护。

王栋春 2020-1-14 22:24:25
三相负载平衡电路当中 星点矢量和为零
回复

举报


谢谢楼主的分享
回复

举报

huiyazhao 6 天前
谢谢楼主分享,。   
回复

举报

评论

高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

发经验
关闭

站长推荐 上一条 /6 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表