发 帖  
原厂入驻New
史上最全运放+模数电路6部众筹 参与额外送199元晶体管电路设计课程(仅剩20名) 👉戳此立抢👈
[问答] 运放电路电流采样放大倍数不对是什么原因?
475 运放电路 电流采样 采样
分享
做了一个电流正端采样放大的电路。(由于电路要求原因不能做负端接一个电阻到地的方式采样)。电路如下:调试不出来,放大才2倍,就算不要2个10K对地的输入,放大倍数也不对。我这个电路是采样給MCU的ADC口的。现在输出很小,我的问题是在哪里呢。这个电路是采样0-20MA电流值的,所以采样电阻用了5.1R.
7.png



0
2019-5-21 09:10:34   评论 分享淘帖 邀请回答
10个回答
信号源,输入内阻太大
2019-5-21 09:11:32 评论

举报


68K 10K 衰减电路,构成的信号输出内阻太大。影响了放大倍数
后级放大器,应使用高阻抗输入的仪表运放。
2019-5-21 09:11:46 评论

举报

我把下拉的10K去掉了,输入的电阻68K改成了10K,这样放大倍数是上来了。有一个担心:运放供电为+-5V供电。我采样端的电压常为12V或24V这样电流从运放输入端高于电源供电,这样长期工作,运放回坏吗。或有什么好点的正端电流采样的电路呢?
2019-5-21 09:12:04 评论

举报

2019-5-21 09:12:18 评论

举报

你的供电电压最高多少v,分压电路电阻取小点,运放差分放大电阻,取大点。
看你的样子,打板回来了,估计电路要改。5V运放直接接12V,24V,绝对不靠谱。
差分运放,采用双运放,或三运放,组成仪表运放。这样成本也不高。主要把差分运放输入电阻提高就行。
2019-5-21 09:12:41 评论

举报

我用过不少专业的电流检测IC,他们都有一个最小检测电流值,有些在20多MA,或10多MA,最小的也在7MA以上,他们检测的电流都是A,+A,百A级的,我要的精度是在0.01MA,最大电流也不超过21MA.目前我没有找到适合我用的IC。所以就只有用运放硬来了
2019-5-21 09:12:54 评论

举报

我明白你的意思了,按照你所说,单电源方案,只剩下,高端恒流源,pmos的那种。双电源很多方法。
如图所示,这是个高端恒流源,可以copy你的电流。能到0,运放只能用jfet,调节r1,r3的比率,可以调节倍数。
8.png
2019-5-21 09:13:42 评论

举报

根据你的原理图,得出输出电压Vo=1100/78(Vi1-Vi2)。(假设R7上端电压为Vi1,下端电压为Vi2)。
所以当采样电流为20mA时,输出电压为1.438V;当采样电流为10mA时,输出电压为0.719V.
另外,LM321在全温度范围下的失调电压为9mV,所以采样电阻R7上的电压必须大于90mV,这个电路可以说准确。这个时候,对应的采样电流I=90/5.1=17.65mA。所以你这个电路的电流采样范围为17.65mA~20mA。
改进措施:1,改用失调电压更小的运放;
2. 减小R14和R17的阻值;
2019-5-21 21:10:59 评论

举报

本帖最后由 zhaopinghd 于 2019-5-22 09:43 编辑

你的放大倍数应该是150k/(68K+2K+信源内阻//5Ω),不是简单的150K/2K。另外如果你的检测电压比较高,可以考虑采用霍尔原件进行采集,去找找霍尔电流传感器
2019-5-22 09:38:44 评论

举报

你的放大倍数应该用150k/(68K+2K+信源内阻//5欧姆)去算,另外如果输入电压比较高,建议采用霍尔电流传感器
2019-5-22 09:46:55 评论

举报

撰写答案

你正在撰写答案

如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。

高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

我要提问
课程
    关闭

    站长推荐 上一条 /10 下一条

    快速回复 返回顶部 返回列表